沉降后浇带浇筑多少天可以拆模?

180****0194
后浇带支撑专利
提问时间:2022-05-02 19:22:43
提示:以下回答均以本问题为中心,仅供参考;如需更多帮助,请咨询早鸽顾问。 去咨询
回答 | 共1个
王镔
王镔
从业5年
施工许可证专业承包资质
所在地区:贵阳市
咨询解答:67
咨询TA

28后天拆除。

后浇带处梁、板结构构件在设计时是按照连续因为后浇带处梁、板构件在设计时是按照连续或简支(或框架)梁、板进行受力计算的,一旦我们拆除了模板支撑,后浇带两侧的受力就成了悬挑构件,悬挑构件和连续或简支(或框架)构件的受力计算有很大差别,且其产生的约束也相差很大,这时就容易引发工程质量事故。因此那些在施工中早拆模和等梁板混凝土达到一定的强度后就完全拆除模板、没有支撑的行为是非常冒险的。规范中也将后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行作为强制性条文要求我们必须严格执行。

针对后浇带模板与支撑在施工过程中的重要性,许多技术人员也开展了深入的探讨。通过近年来大量工程的实践,目前施工中比较常用的方法有两种:

(1)不拆除模板,但是在模板设计与搭设时必须考虑在后浇带处单独搭设以便于将来梁、板混凝土达到一定强度后便于将其它满堂脚手架拆除(理论上要求这部分混凝土的强度一定要达到100%才能拆除)。

这样,后浇带处的支撑设计就要考虑荷载的取值必须满足这部分支撑独立负荷的要求,对模板和支架采取必要的观测和维护措施。此种办法能够使后浇带处混凝土不因拆除模板而被扰动,产生不利的破坏。

(2)待两侧梁板混凝土达到一定强度后拆除模板,但在后浇带处必须及时回顶,做出相应的加固措施。

在施工过程中有的工程发现模板满堂支撑架体若在后浇带处分开支设,由于后浇带留置时间较长,在拆除满堂脚手架时对后浇带处支撑影响较大,工人的操作难以保证后浇带处支撑系统独立完好。为了保证结构受力要求,将梁板和后浇带模板支撑体系作为同一体系,拆除此部分满堂支撑脚手架时,后浇带处支撑必须随时拆除随时回顶。回顶后的支撑体系在后浇带混凝土浇筑后强度达到100%后方可拆除。在拆除和回顶过程中需要注意不能大面积拆模,一般一跨一跨循环进行,后浇带梁板所在跨的模板拆除顺序是:梁底模板拆除——梁底回顶——顶板模板拆除——顶板模板回顶。严禁梁、板同时拆除后再回顶!也可采用后浇带二次回顶支撑拆除前,后浇带混凝土以同条件的试块强度必须达到100%。

后浇带施工是目前高层和小高层建筑施工中经常碰到的,后浇带的施工应该是非常讲究引起我们的重视,尤其是后浇带模板和支撑体系往往被我们所忽略, 在今后的施工过程中我们应当严格按照国家规范要求制定后浇带模板和支撑体系的施工方案,并在工作中不断摸索,改进和完善后浇带模板和支撑体系方面的技术措施。